在上网络直播课的过程中,邵老师通过直播和学员互动了解到部分学员对实操课程一知半解,现场经验匮乏导致学习难度较大。为了帮助学员了解机房的构造更深刻的理解课堂知识,课后第二天邵老师赶到长沙某机房对机房设备及天馈线安装课程进行现场讲解。
邵春宝老师现场讲解机房设备及天馈线安装要求
视频看不了可以点击(https://v.qq.com/x/page/k0851lyz36e.html )提示:复制链接在浏览器打开
网络直播课课后总结
【课堂名称】
机房设备及天馈线安装
【内容简介】
内容:掌握机房设备安装的工艺要求、机房设备的抗震防雷接地及环境要求;天馈线系统的安装要求。
【重点内容】
机房设备安装的工艺要求、机房设备的防雷接地、天馈线系统的安装要求
【内容详解】
1、掌握铁件安装和槽道安装技术细节,尤其注意关键数字
安装项目 | 水平或垂直方向 | 工艺要求 |
铁件 | 垂直偏差 | 安装的立柱应垂直,垂直偏差应不大于立柱全长的1‰ |
电缆走道及槽道安装 | 水平度 | 每米偏差不超过2mm |
垂直走道 | 垂直偏差不超过全长的1‰ |
竖立机架 | 垂直 | 垂直偏差不应大于机架高度的1‰ |
依次安装整列机架 | 整列机架前后允许偏差为3mm |
2、机盘安装:安装前应核对机盘的型号是否与现场要求的机盘型号、性能相符。安插时应依据设计中的面板排列图进行,各种机盘要准确无误地插入子架中相应的位置。插盘前必须戴好防静电手环,有手汗者要戴手套。
3、拆除旧设备原则
① 拆除旧设备时,不得影响在用设备的正常运行。
② 拆除过程应遵循的原则:先拆除备用电路,后拆除主用电路;先拆除支路,后拆除群路;先拆除线缆,后拆除设备;先拆除设备,后拆除走线架;先拆除电源线后拆除信号线。
③ 拆除时应使用缠有绝缘胶布的扳手(或绝缘扳手) 并将拆下的缆线端头作绝缘处理,防止短路。
④ 拆除线缆时应注意对非拆除线缆的保护。
⑤ 拆除的线缆两端应做好绝缘防护和标记,应按规格、型号、长度分类依次盘好,整齐摆放到指定地点。
⑥ 拆除光纤时,不得影响其他光纤的正常运行。
4、充分理解本图纸含义
5、接地系统的检查中技术细节问题
6、结合本图掌握机房内天馈线在防雷接地方面的知识点