3.定义MO与DEV的连接:
DTBLE
IP=RBLT1;
!解闭电路,旧传输可跳过此操作
!解闭电路前,要确保MODE=0!DTIDC可设置电路模式!
查电路模式可用指令:DTIDP;
EXDAI
EV=RBLT-33&&-63;
! 把传输设备置为服务状态;一条传输有32个设备,
!RBLT-32是时钟不用激活!共31个设备,从DIP号乘以32加1开始算。
如DIP号为2,则为2×32+1=65,至2×32+31=95
BLODE
EV=RBLT-33&&-63;
!解闭传输设备
!分配传输设备
!以下是一条传输,三个小区:
RXAPI:MO=RXOTG-6, DEV=RBLT-33&&-41,dcP=1&&9;
RXAPI:MO=RXOTG-7, DEV=RBLT-42&&-50,DCP=10&&18;
RXAPI:MO=RXOTG-8, DEV=RBLT-51&&-59,DCP=19&&27;
! RBLT设备和DCP要对应,如果不对应,有两种情况:1、RBLT和DCP完全不对应,那CF都不能通过;2、RBLT和DCP错位,这时CF可以通过,但是TRX将会LOAD FIALED。这里的对应是指同一条传输上,第几个RBLT设备要对应第几个DCP编号。
至于分配多少传输设备,可以用以下公式:
不用信令压缩:载波数×3
用信令压缩:载波数×2.25偏大取整(2.25就取3)
!假如用两套传输(RBLT1、RBLT2;载波数:6+6+6)
RXAPI:MO=RXOTG-6, DEV=RBLT-33&&-50,dcP=1&&18;!第一套传输前18时隙!
RXAPI:MO=RXOTG-7, DEV=RBLT-51&&-59,DCP=19&&27;!第一套传输19-27时隙!
RXAPI:MO=RXOTG-7, DEV=RBLT-81&&-89,DCP=51&&59; !第二套传输19-27时隙!
RXAPI:MO=RXOTG-8, DEV=RBLT-63&&-80,DCP=1&&18; !第二套传输前18时隙!
第一和第三小区的DCP都是从1开始,而第二小区由于同时用1、3小区的传输设备,为了区分,所以用第一条传输设备时,DCP还是顺着数下来(如19&&27),用第二条传输设备时,DCP则要加32(51&&59)。这个我们一定要理解好。
以上数据我们都可以在传输未通,硬件未做好的情况下做好,当硬件安装完成、传输对通以后,我们就可以做以下操作了:
指令不过是两三条,但问题也就是在这时才出现,所以我们需要用指令RXMSP来查看状态是否正常,出现问题后要检查我们的数据(RXMOP,RXAPP),也要要求基站方面检查硬件和IDB的定义,这里的处理方法很灵活也很多,我们要学会根据不同的MO状态判断是哪里出问题,在保证数据没问题后,我们可要求基站方面检查相应硬件,因为我们看到的状态比基站看到的要多,我们也要帮助下面的人员去分析问题,指导他们检查。
!注意一下装载软件和解闭的顺序
rxesi:mo=rxotg-6;
rxble:mo=rxotg-6;
rxesi:mo=rxocf-6;
rxble:mo=rxocf-6;
rxesi:mo=rxois-6;
rxble:mo=rxois-6;
rxesi:mo=rxotf-6;
rxble:mo=rxotf-6;
rxesi:mo=rxocon-6;
rxble:mo=rxocon-6;
rxesi:mo=rxotrx-6-0&&-3;
rxble:mo=rxotrx-6-0&&-3;
rxesi:mo=rxotx-6-0&&-3;
rxble:mo=rxotx-6-0&&-3;
rxesi:mo=rxorx-6-0&&-3;
rxble:mo=rxorx-6-0&&-3;
rxesi:mo=rxots-6- 0 -0&&-7;
rxble:mo=rxots-6- 0 -0&&-7;
rxesi:mo=rxots-6- 1 -0&&-7;
rxble:mo=rxots-6- 1 -0&&-7;
rxesi:mo=rxots-6- 2 -0&&-7;
rxble:mo=rxots-6- 2 -0&&-7;
rxesi:mo=rxots-6- 3 -0&&-7;
rxble:mo=rxots-6- 3 -0&&-7;
!当MO的状态都正常以后,就可以激活小区
rlstc:cell=DGaxsj1,state=active;
小区激活以后,我们要用RXCDP和RLCRP看看小区的工作情况。
关于DT的制作,我们其实已有很多小软件,只要填写了一些基本数据后,整个DT都会很方便地做出来,我们只要掌握了原理以后,再灵活运用这些工具,工作起来就会很得心应手了。(附件会给出一些小工具,都是我们公司的高人做出来的)