我们这里开关电源的一次下电和二次下电都改设成了45.5V和43.5V,以前是多少有点不太记得了,有谁知道回个帖啊。
还有就是珠江电信SMPS2000的开关电源,一次下电和二次下电无效,电池常被放到30几伏,有谁知道可能是什么原因吗,怎么可以解决。。。。。。。:handshake
扫码关注5G通信官方公众号,免费领取以下5G精品资料
1、回复“
ZGDX
”免费领取《
中国电信5G NTN技术白皮书
》
2、回复“
TXSB
”免费领取《
通信设备安装工程施工工艺图解
》
3、回复“
YDSL
”免费领取《
中国移动算力并网白皮书
》
4、回复“
5GX3
”免费领取《
R16 23501-g60 5G的系统架构1
》
5、回复“
iot6
”免费领取《
【8月30号登载】物联网创新技术与产业应用蓝皮书——物联网感知技术及系统应用
》
6、回复“
6G31
”免费领取《
基于云网融合的6G关键技术白皮书
》
7、回复“
IM6G
”免费领取《
6G典型场景和关键能力白皮书
》
8、回复“
SPN2
”免费领取《
中国移动SPN2.0技术白皮书
》
对本帖内容的看法?
我要点评
[
充值威望,立即自动到帐
] [
VIP贵宾权限+威望套餐
] 另有大量优惠赠送活动,请光临充值中心
充值拥有大量的威望和最高的下载权限,下载站内资料无忧
moto868
中级会员
发短消息
关注Ta
积分 1009
帖子 31
威望 64 个
礼品券 0 个
专家指数 -4
注册 2008-1-11
专业方向
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#2
大
中
小
使用道具
发表于 2008-02-28 19:31:46
技术问题,回答得专家指数,快速升级
网站又没法搜帖子了,怎么回事?404,出现好几天了
在线,9天前提问
怎么下载文件一直失败?
在线,22天前提问
为什么登不进去
在线,48天前提问
服务器又出问题了
在线,89天前提问
签到出现问题几天了
在线,95天前提问
签到出现问题几天了
在线,95天前提问
签到出现问题几天了
在线,95天前提问
为什么不能签到?
在线,97天前提问
签到又有问题了吗
在线,97天前提问
从哪里下载这个监控软件?
在线,107天前提问
能同时发本5g的书么?
在线,107天前提问
Keysight World: Innovate全球创新云峰会直播链接是.
在线,128天前提问
请问直播链接是?
在线,128天前提问
请问24号的keysight的会议地址在哪里呀
在线,148天前提问
ims失败原因值
在线,171天前提问
UE RRC Inactive处于以下哪些管理状态
在线,183天前提问
那应该是开关电源有问题
对本帖内容的看法?
我要点评
[
立即成为VIP会员,百万通信专业资料立即下载,支付宝、微信付款,简单、快速!
]
guocanhe
钻石会员
发短消息
关注Ta
积分 12247
帖子 270
威望 12282 个
礼品券 0 个
专家指数 16
注册 2007-6-28
专业方向 通信人
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#3
大
中
小
使用道具
发表于 2008-02-29 11:10:40
个人觉得有以下几种情况
一、下电参数设置有误
二、开关电源监控模块工作是否正常,或者控制线路是否出现故障,或者是控制系统故障
三、下电接触器故障
楼下的看是否还有更好的原因或理由补充一下。
共获得 2 次点评
我要点评
5665668
专家指数 +3
· 说的很有道理
详细..
发表与:2008-5-21 15:36:00
夏次健
专家指数 +1 , 威望 +2 个
· 谢谢参与。。。
详细..
发表与:2008-3-3 21:09:27
最新通信职位:
广东通信人才网
|
北京通信人才网
|
上海通信人才网
|
南京通信人才网
|
西安通信人才网
|
重庆通信人才网
|
中国通信人才网
5665668
资深元老
发短消息
关注Ta
积分 35198
帖子 1830
威望 6957 个
礼品券 0 个
专家指数 123
注册 2008-2-1
专业方向 无线移动
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#4
大
中
小
使用道具
发表于 2008-03-04 09:34:52
只看楼主
下电参数设置应该没有问题,监控模块工作也正常,其他就不知道了,其他就不知道了,如果是控制线路或控制系统或者是下电接触器出现故障该如何检查及维护?:handshake
对本帖内容的看法?
我要点评
[
2分钟拥有VIP权限和充足威望,可下载站内任何资料
] [
快速找到一份高薪的通信行业职位
]
guocanhe
钻石会员
发短消息
关注Ta
积分 12247
帖子 270
威望 12282 个
礼品券 0 个
专家指数 16
注册 2007-6-28
专业方向 通信人
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#5
大
中
小
使用道具
发表于 2008-03-04 21:43:16
这个我也有电郁闷啊
对本帖内容的看法?
我要点评
最新通信职位:
广东通信人才网
|
北京通信人才网
|
上海通信人才网
|
南京通信人才网
|
西安通信人才网
|
重庆通信人才网
|
中国通信人才网
5665668
资深元老
发短消息
关注Ta
积分 35198
帖子 1830
威望 6957 个
礼品券 0 个
专家指数 123
注册 2008-2-1
专业方向 无线移动
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#6
大
中
小
使用道具
发表于 2008-03-13 10:52:48
只看楼主
电源高手在哪里?:'( :'(
对本帖内容的看法?
我要点评
[
2分钟拥有VIP权限和充足威望,可下载站内任何资料
] [
快速找到一份高薪的通信行业职位
]
sunjihai
金牌会员
发短消息
关注Ta
积分 5093
帖子 194
威望 2277 个
礼品券 0 个
专家指数 1
注册 2006-4-5
专业方向
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#7
大
中
小
使用道具
发表于 2008-03-13 15:47:11
对于48V直流系统,一次下电设置电压为45.6V,二次蓄电池保护电压设置为43.2V,开关电源需要用接触器干什么?
一般来说,开关电源设备的参数设置应该是没有问题的话,那么只有开关电源的控制电路的问题
共获得 1 次点评
我要点评
5665668
专家指数 +1
· 谢谢回复
详细..
发表与:2008-6-2 10:11:59
热点:
通信招聘职位
|
网络优化全集
|
WCDMA精品
|
TD-SCDMA学习资料
|
EVDO
|
MGW媒体网关资料
5665668
资深元老
发短消息
关注Ta
积分 35198
帖子 1830
威望 6957 个
礼品券 0 个
专家指数 123
注册 2008-2-1
专业方向 无线移动
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#8
大
中
小
使用道具
发表于 2008-03-18 10:46:44
只看楼主
谢谢回复,有些开关电源是使用交流接触器的,象施威特克、艾默生的都有。。。。
对本帖内容的看法?
我要点评
[
2分钟拥有VIP权限和充足威望,可下载站内任何资料
] [
快速找到一份高薪的通信行业职位
]
xzj20002003
钻石会员
发短消息
关注Ta
积分 12973
帖子 1151
威望 5775 个
礼品券 0 个
专家指数 10
注册 2006-9-12
专业方向 ._________________. | _______________ | |
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#9
大
中
小
使用道具
发表于 2008-03-26 13:04:02
这样对电池不没有好处
对本帖内容的看法?
我要点评
[
2分钟拥有VIP权限和充足威望,可下载站内任何资料
] [
快速找到一份高薪的通信行业职位
]
sbjepfi
论坛元老
发短消息
关注Ta
积分 22638
帖子 2033
威望 44180 个
礼品券 15 个
专家指数 106
注册 2006-5-21
专业方向 动力监控
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#10
大
中
小
使用道具
发表于 2008-03-26 19:56:40
3楼的把主要的总结了呀
对本帖内容的看法?
我要点评
[
2分钟拥有VIP权限和充足威望,可下载站内任何资料
] [
快速找到一份高薪的通信行业职位
]
wrpp
高级会员
发短消息
关注Ta
积分 2244
帖子 82
威望 5003 个
礼品券 8 个
专家指数 14
注册 2008-3-4
专业方向
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#11
大
中
小
使用道具
发表于 2008-04-03 09:25:07
不论一次下电、二次下电的数据设置多少,电池放到设置的电压都应该会有动作才对,如果没有动作,肯定不是维护人员在设置上的问题,而是开关电源本身有问题,并且多半是监控单元上的问题
共获得 1 次点评
我要点评
5665668
专家指数 +1
· 谢谢参与
详细..
发表与:2008-5-21 15:37:04
[
2分钟拥有VIP权限和充足威望,可下载站内任何资料
] [
快速找到一份高薪的通信行业职位
]
shaoxiaomin
该用户已被删除
#12
大
中
小
使用道具
发表于 2008-04-07 20:51:33
*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***
kaige5505
该用户已被删除
#13
大
中
小
使用道具
发表于 2008-04-08 23:36:20
*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***
hanbiaobiao
高级会员
发短消息
关注Ta
积分 1789
帖子 222
威望 503 个
礼品券 0 个
专家指数 6
注册 2006-11-12
专业方向
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#14
大
中
小
使用道具
发表于 2008-04-11 14:48:03
可以手动放电试一下,现场看一下,到底问题在哪里
对本帖内容的看法?
我要点评
热点:
通信招聘职位
|
网络优化全集
|
WCDMA精品
|
TD-SCDMA学习资料
|
EVDO
|
MGW媒体网关资料
盾牌
初级会员
发短消息
关注Ta
积分 185
帖子 6
威望 61 个
礼品券 0 个
专家指数 0
注册 2008-4-19
专业方向 电源
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#15
大
中
小
使用道具
发表于 2008-04-21 17:29:16
检修开关打开了哦
对本帖内容的看法?
我要点评
[
2分钟拥有VIP权限和充足威望,可下载站内任何资料
] [
快速找到一份高薪的通信行业职位
]
87
1/6
1
2
3
4
5
6
››
讨论帖
资料帖
投票帖
悬赏帖
快速回复主题
标题
内容
上传资料请点左侧【添加附件】
您即将访问其它网站
关闭
您即将访问的地址是其它网站的内容,MSCBSC将不再对其安全性和可靠性负责,请自行判断是否继续前往
继续访问
取消访问,关闭
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-19 04:37:30
渝ICP备11001752号
Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com
本站统一服务邮箱:mscbsc@163.com
Processed in 0.827905 second(s), 39 queries , Gzip enabled
TOP
清除 Cookies
-
联系我们
-
移动通信网
-
移动通信论坛
-
通信招聘网
-
Archiver