[原创] 直流通讯电源主空开多次跳闸,肿么办?
chenj
VIP会员
鎵嬫満鍙风爜宸查獙璇


 发短消息    关注Ta 

积分 2105
帖子 415
威望 206615 个
礼品券 20 个
专家指数 30
注册 2015-11-4
专业方向 
回答问题数 0
回答被采纳数 0
回答采纳率 0%
 
发表于 2015-11-27 10:35:11  只看楼主 

故障现象




某站点一台电源设备多次出现主用交流输入空开跳闸,跳闸后可以手动闭合,但是工作一段时间又发生跳闸现象。




故障分析




输入空开跳闸有如下几种原因:
1、负载过大,空开容量不够。
2、负载短路。
3、输入零地电压不正常。
4、交流输入电压不正常或输入线缆接线问题。




故障处理




1、在监控单元中查看此直流电源的输出电流,为20A左右,说明负载功率并不大;并且此站点已经运行很久,主用交流输入空开大小为100A,说明空开容量也是足够的。
2、断开主用交流输入空开,闭合备用交流输入空开,发现设备可以正常运行,未出现备用交流输入空开跳闸的情况;并且主用交流输入空开跳闸后可以正常闭合工作一段时间,证明负载应该不存在短路的情况。
3、在未跳闸的情况下,在监控单元中查看到主用交流输入电压正常,用万用表测试零地电压,零地电压也正常。
4、待故障复现后,现场再次测试零地电压,还是正常;测试输入线电压,测得:A相240V,B相240V,C相180V,测试机房市电电压A相、B相、C相都正常。
5、再次手动闭合空开,发现空开输入侧有打火现象,手动断开空开检查输入线缆,发现C相接口线缆有虚接的情况,重新紧固后,测试输入电压正常。手动闭合空开未出现打火现象,设备可以正常工作。




总结




交流输入空开跳闸需要注意交流输入接线问题,此案例就是因为输入火线C相虚接导致,这类问题较难发现。
扫码关注5G通信官方公众号,免费领取以下5G精品资料
  • 1、回复“ZGDX”免费领取《中国电信5G NTN技术白皮书
  • 2、回复“TXSB”免费领取《通信设备安装工程施工工艺图解
  • 3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书
  • 4、回复“5GX3”免费领取《 R16 23501-g60 5G的系统架构1
  • 5、回复“iot6”免费领取《【8月30号登载】物联网创新技术与产业应用蓝皮书——物联网感知技术及系统应用
  • 6、回复“6G31”免费领取《基于云网融合的6G关键技术白皮书
  • 7、回复“IM6G”免费领取《6G典型场景和关键能力白皮书
  • 8、回复“SPN2”免费领取《中国移动SPN2.0技术白皮书
  • 对本帖内容的看法? 我要点评

     
    [充值威望,立即自动到帐] [VIP贵宾权限+威望套餐] 另有大量优惠赠送活动,请光临充值中心
    充值拥有大量的威望和最高的下载权限,下载站内资料无忧

    快速回复主题    
    标题 [原创] 直流通讯电源主空开多次跳闸,肿么办?" tabindex="1">
    内容
     上传资料请点左侧【添加附件】

    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-19 08:40:40
    渝ICP备11001752号  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站统一服务邮箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.204127 second(s), 11 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 联系我们 - 移动通信网 - 移动通信论坛 - 通信招聘网 - Archiver