故障现象
用户反馈某站点的电源设备,近期发生交流主输入空开在市电正常的情况下频繁跳闸的情况,一天内连续跳闸三次。
故障分析
空开跳闸的原因有以下两个方面:
当线路发生短路或严重过流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断交流输入电源。
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断交流输入电源。
故障处理
断开电源的所有负载和电池,检查电源设备的内部连线,没有发现异常现象。
检查交流输入电源,电压在正常的工作范围内,单独打开每一个整流模块,都能够正常工作。
断开电源的交流电源,检查输入主空开的A相输入线的固定螺钉,发现有松懈并已经发黑,电缆的绝缘外皮发烫。
紧固主空开的A相输入线的固定螺钉。
若A相的螺钉没有完全紧固,电阻阻抗大,发热严重,固定螺钉会发黑,虽没有过载,但具备了跳闸的条件,从而导致跳闸。
紧固螺钉且合上空开后,观察数小时,没有出现跳闸情况,设备运行稳定,故障解决。
总结
交流输入的相线接线没有连接紧密会导致阻抗大,发热严重,从而引起空开跳闸。在更换线缆时注意将线缆连接紧密,并做定期巡检,早期发现问题避免影响业务并对设备造成损害。
扫码关注5G通信官方公众号,免费领取以下5G精品资料
1、回复“
LTBPS
”免费领取《
《中国联通5G终端白皮书》
》
2、回复“
ZGDX
”免费领取《
中国电信5G NTN技术白皮书
》
3、回复“
TXSB
”免费领取《
通信设备安装工程施工工艺图解
》
4、回复“
YDSL
”免费领取《
中国移动算力并网白皮书
》
5、回复“
5GX3
”免费领取《
R16 23501-g60 5G的系统架构1
》
6、回复“
iot6
”免费领取《
【8月30号登载】物联网创新技术与产业应用蓝皮书——物联网感知技术及系统应用
》
7、回复“
6G31
”免费领取《
基于云网融合的6G关键技术白皮书
》
8、回复“
IM6G
”免费领取《
6G典型场景和关键能力白皮书
》
对本帖内容的看法?
我要点评
作者的更多帖子
这是哪里的移动公司?员工竟然持干股牟利705万!!!
2015-09-16
精辟神回复,把你冷出汗
2015-09-16
【重磅】中国电信:严肃处理北京公司4名领导
2015-09-16
我为什么放弃治疗?一位华为工程师的离职感言
2015-09-16
通信业的未来到底在哪里
2015-09-14
春天工作室: LTE中的切换过程解析(1)
2015-09-14
[
充值威望,立即自动到帐
] [
VIP贵宾权限+威望套餐
] 另有大量优惠赠送活动,请光临充值中心
充值拥有大量的威望和最高的下载权限,下载站内资料无忧
讨论帖
资料帖
投票帖
悬赏帖
快速回复主题
标题
内容
上传资料请点左侧【添加附件】
您即将访问其它网站
关闭
您即将访问的地址是其它网站的内容,MSCBSC将不再对其安全性和可靠性负责,请自行判断是否继续前往
继续访问
取消访问,关闭
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-25 07:57:51
渝ICP备11001752号
Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com
本站统一服务邮箱:mscbsc@163.com
Processed in 0.336712 second(s), 12 queries , Gzip enabled
TOP
清除 Cookies
-
联系我们
-
移动通信网
-
移动通信论坛
-
通信招聘网
-
Archiver