用RS232/485/422全双工转换器延长232设备传输距离
RS-232总线由于采用平衡传输技术,从而导致其传输距离限制在15米左右,极大的影响了RS-232总线的使用范围,采用RS232/RS485/RS422转换器可以极大的延长RS-232的通信距离,其中的方法有,使用成对光隔远程收发器Y232A2连接使用(通过电流环延长RS-232通信距离)、使用成对RS232/光纤转换器连接使用(通过光纤线路延长RS-232通信距离),成对使用RS232/485/422转换器(利用RS-485/422线路延长RS-232通信距离)。在此,介绍用RS232/RS485/422转换器延长RS-232通信距离的案例。
某工厂机床通过电脑对其进行控制,该系统采用RS-232总线进行数据通信,由于工厂厂房规划调整,需要将机床与控制电脑分离,要将其搬离至离控制电脑500米距离处,现有的RS-232线路只能传输15米,需要对其进行改造,工作人员提出利用一对波仕485A转换器将RS-232串口转换为RS-485总线,再在远端将其转换为RS-232串口即可延长RS-232通信距离,但是在实际使用中,发现不能正常通信。
通过网络求助,发现他们犯了一个错误,波仕485A转换器的232串口端都为母头,而电脑串口为公头,可以与485A转换器直接连接,而机床的串口则同为母头,必须使用公头对公头交叉线进行连接,对两个串口的2,3脚进行交叉连接。通过使用交叉连接线之后,发现数据能够通信,但是通信数据总是出现乱码,通过与波仕电子进行沟通,发现必须要使用全双工RS485转换器才可以,原先利用的485A转换器采用半双工通信模式,而RS-232串口则是全双工通信,数据由于通道问题导致出错,从而导致出现乱码,波仕电子又给用户寄去了2个全双工半双工通用的485C型转换器,用户采用全双工485转换器就很好的解决了这个问题。