【资料名称】:华为基站SDH掉电处理案例
【资料作者】:XXX
【资料日期】:2012-09
【资料语言】:中文
【资料格式】:DOC
【资料目录和简介】:
故障诊断
--------------------------------------------------------------------------------
1、SDH电源板坏;2、SDH电源板保险坏;3、SDH电源与开关电源正负极接反。
解决措施
--------------------------------------------------------------------------------
"1、 更换SDH电源板,加电失败; 2、 更换SDH电源板保险,加电失败; 3、 经仔细检查,发现故障原因是更换接线位置后,电压等级不一致导致原来SDH设备接在DC-DC上,用的是-48V的负电源,但开关电源提供的是+24V电源。在将线改到开关电源二次下电上时还是按照原来的接线方法,导致正负极接反,引起SDH始终不能加电。将接在开关电源上的正负极线对换,再上电,SDH工作正常。 "
附件下载列表:
2012-12-10 10:07:49 下载次数: 8
华为基站SDH掉电处理案例.doc
(93.5 KB)
扫码关注5G通信官方公众号,免费领取以下5G精品资料
1、回复“
LTBPS
”免费领取《
《中国联通5G终端白皮书》
》
2、回复“
ZGDX
”免费领取《
中国电信5G NTN技术白皮书
》
3、回复“
TXSB
”免费领取《
通信设备安装工程施工工艺图解
》
4、回复“
YDSL
”免费领取《
中国移动算力并网白皮书
》
5、回复“
5GX3
”免费领取《
R16 23501-g60 5G的系统架构1
》
6、回复“
iot6
”免费领取《
【8月30号登载】物联网创新技术与产业应用蓝皮书——物联网感知技术及系统应用
》
7、回复“
6G31
”免费领取《
基于云网融合的6G关键技术白皮书
》
8、回复“
IM6G
”免费领取《
6G典型场景和关键能力白皮书
》
对本帖内容的看法?
我要点评
作者的更多帖子
【告别2014】+ 通信副业、发家致富
2015-01-03
关于新增信令监测及网络应用板块的建议
2013-08-08
一个基层电信员工给总经理的公开mail以及回复
2013-01-18
运营商入职半年小结
2013-01-09
[原创][载波带宽决定承载能力]如果TD做标准时选择的载波带宽选择为10M,表现又如何?
2013-01-06
浅谈为什么华为要提高奖金包降低股票分红
2012-12-29
[
充值威望,立即自动到帐
] [
VIP贵宾权限+威望套餐
] 另有大量优惠赠送活动,请光临充值中心
充值拥有大量的威望和最高的下载权限,下载站内资料无忧
讨论帖
资料帖
投票帖
悬赏帖
快速回复主题
标题
内容
上传资料请点左侧【添加附件】
(勾选中文件为要删除文件)
华为基站SDH掉电处理案例.doc
您即将访问其它网站
关闭
您即将访问的地址是其它网站的内容,MSCBSC将不再对其安全性和可靠性负责,请自行判断是否继续前往
继续访问
取消访问,关闭
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-07 14:57:12
渝ICP备11001752号
Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com
本站统一服务邮箱:mscbsc@163.com
Processed in 0.587472 second(s), 18 queries , Gzip enabled
TOP
清除 Cookies
-
联系我们
-
移动通信网
-
移动通信论坛
-
通信招聘网
-
Archiver