[attach]226085[/attach]
【资料名称】:关于整流器IGBT故障引起的SOCOMEC UPS保护停机的案例

【资料作者】:gj2202

【资料日期】:2012年3月18日

【资料语言】:中文

【资料格式】:DOC

【资料目录和简介】:

故障现象:
2011年7月14日,机房电话通知张家界移动通信第二机楼二楼电力电池室SOCOMEC UPS2#-A出现停机故障告警,现场查看UPS故障告警信息为A22(整流器输入市电超限), UPS处于关机状态,无法启动。
原因分析:
可能出现以上UPS停机保护情况的原因:
1、UPS输入开关跳闸引起UPS电池放电过度导致UPS保护停机。
2、整流器异常,逆变器跟踪旁路,UPS转旁路,市电停电恢复后,旁路开关无法自动吸合,电池放电过度导致UPS保护停机
3、UPS自身故障引起UPS保护停机。
4、整流器IGBT烧毁,导致整流器板和驱动异常,整流器输出直流过流,导致输入市电保险和电池保险保护熔断,电池放电过度引起保护停机。
解决措施:
1、根据UPS告警面板显示为B相缺相,测量输入端电压三相正常,测量输出端电压,A相与C相正常,B相位6V,断定为UPS内部故障导致输出电压缺相。
2、检测电池电压,发现电池电压为亏空状态,故断定为UPS故障导致电池放电过度引起停机保护。
3、在排除外部因素后,打开UPS柜盖,测量发现市电保险及电池保险熔断,UPS整流器IGBT板件有黑色烧毁痕迹,初步断定为整流器IGBT烧毁,导致整流器板和驱动异常,整流器输出直流过流,导致输入市电保险和电池保险保护熔断,电池放电过度引起保护停机。
4、通过厂家发货配件,更换整流器IGBT板件、市电保险和电池保险后,UPS恢复正常。
经验总结:
在常规的处理过程当中,UPS主机故障很少有IGBT板件烧毁的现象发生,在该故障发生后,通过检测输出端及输入端电压,初步断定为市电保险烧毁故障,未进行下一步的深入分析,导致在故障的处理过程中,出现因配件不足需等厂家重新发货的尴尬现象,延长了故障的处理时间,因此在此故障处理当中,我们应该提高对故障的重视性和警觉性,在未彻底查处原因前不轻易断定故障,在对待各种故障的处理中,需严格按要求进行处理,分析故障发生的原因,本次整流器IGBT烧毁故障可能的情况有板件自身的质量及驱动异常的原因,结合现场的环境,应该重视市电输入谐波的方面及机房环境积尘的影响。
扫码关注5G通信官方公众号,免费领取以下5G精品资料
  • 1、回复“LTBPS”免费领取《《中国联通5G终端白皮书》
  • 2、回复“ZGDX”免费领取《中国电信5G NTN技术白皮书
  • 3、回复“TXSB”免费领取《通信设备安装工程施工工艺图解
  • 4、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书
  • 5、回复“5GX3”免费领取《 R16 23501-g60 5G的系统架构1
  • 6、回复“iot6”免费领取《【8月30号登载】物联网创新技术与产业应用蓝皮书——物联网感知技术及系统应用
  • 7、回复“6G31”免费领取《基于云网融合的6G关键技术白皮书
  • 8、回复“IM6G”免费领取《6G典型场景和关键能力白皮书
  • 对本帖内容的看法? 我要点评

     
    [充值威望,立即自动到帐] [VIP贵宾权限+威望套餐] 另有大量优惠赠送活动,请光临充值中心
    充值拥有大量的威望和最高的下载权限,下载站内资料无忧

    快速回复主题    
    标题
    内容
     上传资料请点左侧【添加附件】

    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-29 07:57:08
    渝ICP备11001752号  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站统一服务邮箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.240993 second(s), 12 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 联系我们 - 移动通信网 - 移动通信论坛 - 通信招聘网 - Archiver