【资料名称】:中兴ZXDU3000分立式开关电源限流输出应急处理情况案例

【资料作者】:wu

【资料日期】:wu

【资料语言】:中文

【资料格式】:DOC

【资料目录和简介】:

某机房中兴通讯ZXDU3000(V2.0)直流配电柜监控单板故障,显示负载电流为零、蓄电池电流为零,电源监控告警:直流电压低、负载熔丝断、蓄电池熔丝断,并将告警上送动力环境集中监控系统。由于负载电流检测为0,整流器输出限流至30A,ZXDU3000(V2.0)系统配置的30台整流器不能完全满足1400A负载工作的供电需求,蓄电池开始放电。
电源监控告警:直流电压低、负载熔丝断、蓄电池熔丝断。