【资料名称】:中兴ZXDU3000分立式开关电源限流输出应急处理情况案例
【资料作者】:wu
【资料日期】:wu
【资料语言】:中文
【资料格式】:DOC
【资料目录和简介】:
某机房中兴通讯ZXDU3000(V2.0)直流配电柜监控单板故障,显示负载电流为零、蓄电池电流为零,电源监控告警:直流电压低、负载熔丝断、蓄电池熔丝断,并将告警上送动力环境集中监控系统。由于负载电流检测为0,整流器输出限流至30A,ZXDU3000(V2.0)系统配置的30台整流器不能完全满足1400A负载工作的供电需求,蓄电池开始放电。
电源监控告警:直流电压低、负载熔丝断、蓄电池熔丝断。
附件下载列表:
2012-2-23 11:12:41 下载次数: 5
中兴ZXDU3000分立式开关电源限流输出应急处理情况案例.doc
(70 KB)
扫码关注5G通信官方公众号,免费领取以下5G精品资料
1、回复“
LTBPS
”免费领取《
《中国联通5G终端白皮书》
》
2、回复“
ZGDX
”免费领取《
中国电信5G NTN技术白皮书
》
3、回复“
TXSB
”免费领取《
通信设备安装工程施工工艺图解
》
4、回复“
YDSL
”免费领取《
中国移动算力并网白皮书
》
5、回复“
5GX3
”免费领取《
R16 23501-g60 5G的系统架构1
》
6、回复“
iot6
”免费领取《
【8月30号登载】物联网创新技术与产业应用蓝皮书——物联网感知技术及系统应用
》
7、回复“
6G31
”免费领取《
基于云网融合的6G关键技术白皮书
》
8、回复“
IM6G
”免费领取《
6G典型场景和关键能力白皮书
》
共获得 1 次点评
我要点评
无风无月
威望 +6 个
· 加分,很好的资料
详细..
发表与:2012-2-23 18:34:22
作者的更多帖子
案例分析—慎装漏电保护器
2012-02-20
柴油机发生机械故障的征兆及处理方法
2012-02-20
中达电通开关电源常见故障分析
2012-02-08
爱克赛9315-200K_UPS操作手册.doc
2012-02-07
大功率UPS输入谐波电流抑制四种方案比较
2012-02-01
提高UPS供电可靠性创新方案
2012-02-01
[
充值威望,立即自动到帐
] [
VIP贵宾权限+威望套餐
] 另有大量优惠赠送活动,请光临充值中心
充值拥有大量的威望和最高的下载权限,下载站内资料无忧
讨论帖
资料帖
投票帖
悬赏帖
快速回复主题
标题
内容
上传资料请点左侧【添加附件】
(勾选中文件为要删除文件)
中兴ZXDU3000分立式开关电源限流输出应急处理情况案例.doc
您即将访问其它网站
关闭
您即将访问的地址是其它网站的内容,MSCBSC将不再对其安全性和可靠性负责,请自行判断是否继续前往
继续访问
取消访问,关闭
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-22 06:35:28
渝ICP备11001752号
Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com
本站统一服务邮箱:mscbsc@163.com
Processed in 0.242514 second(s), 14 queries , Gzip enabled
TOP
清除 Cookies
-
联系我们
-
移动通信网
-
移动通信论坛
-
通信招聘网
-
Archiver