【资料名称】:中达电通开关电源常见故障分析
【资料作者】:中达电通
【资料日期】:无
【资料语言】:中文
【资料格式】:PPT
【资料目录和简介】:
-48V电源常见故障分析
(1)市电检测异常,有交流停电告警
【故障现象】
监控模块显示交流电压异常。
【故障原因】
交流检测故障主要由下述原因造成:
a、市电缺相;
b、交流采样板故障
c、监控模块本身故障
【检修步骤】
a、由于有些偏僻基站经常缺相,需先用电笔或者万用表测量看是否是缺相造成,如果是缺相则是正常告警,需找供电部门解决。
b、若确定不是缺相问题。需检查是否是交流采样板故障,熔丝有没有熔断?有无明显烧毁痕迹。若是交流采样板故障需更换交流采样板解决。
c、若交流采样板也正常,则是监控模块故障,需通过更换监控模块解决。
附件下载列表:
2012-2-8 11:00:13 下载次数: 59
中达电通开关电源常见故障分析.ppt
(468 KB)
扫码关注5G通信官方公众号,免费领取以下5G精品资料
1、回复“
LTBPS
”免费领取《
《中国联通5G终端白皮书》
》
2、回复“
ZGDX
”免费领取《
中国电信5G NTN技术白皮书
》
3、回复“
TXSB
”免费领取《
通信设备安装工程施工工艺图解
》
4、回复“
YDSL
”免费领取《
中国移动算力并网白皮书
》
5、回复“
5GX3
”免费领取《
R16 23501-g60 5G的系统架构1
》
6、回复“
iot6
”免费领取《
【8月30号登载】物联网创新技术与产业应用蓝皮书——物联网感知技术及系统应用
》
7、回复“
6G31
”免费领取《
基于云网融合的6G关键技术白皮书
》
8、回复“
IM6G
”免费领取《
6G典型场景和关键能力白皮书
》
对本帖内容的看法?
我要点评
作者的更多帖子
中兴ZXDU3000分立式开关电源限流输出应急处理情况案例
2012-02-23
案例分析—慎装漏电保护器
2012-02-20
柴油机发生机械故障的征兆及处理方法
2012-02-20
爱克赛9315-200K_UPS操作手册.doc
2012-02-07
大功率UPS输入谐波电流抑制四种方案比较
2012-02-01
提高UPS供电可靠性创新方案
2012-02-01
[
充值威望,立即自动到帐
] [
VIP贵宾权限+威望套餐
] 另有大量优惠赠送活动,请光临充值中心
充值拥有大量的威望和最高的下载权限,下载站内资料无忧
lg1360794
高级会员
发短消息
关注Ta
积分 1815
帖子 363
威望 1051 个
礼品券 0 个
专家指数 0
注册 2012-1-1
专业方向 移动通信
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#2
大
中
小
使用道具
发表于 2012-03-17 10:37:40
技术问题,回答得专家指数,快速升级
网站又没法搜帖子了,怎么回事?404,出现好几天了
在线,26天前提问
怎么下载文件一直失败?
在线,40天前提问
为什么登不进去
在线,65天前提问
服务器又出问题了
在线,106天前提问
签到出现问题几天了
在线,112天前提问
签到出现问题几天了
在线,112天前提问
签到出现问题几天了
在线,112天前提问
为什么不能签到?
在线,114天前提问
签到又有问题了吗
在线,114天前提问
从哪里下载这个监控软件?
在线,124天前提问
能同时发本5g的书么?
在线,125天前提问
Keysight World: Innovate全球创新云峰会直播链接是.
在线,146天前提问
请问直播链接是?
在线,146天前提问
请问24号的keysight的会议地址在哪里呀
在线,165天前提问
ims失败原因值
在线,189天前提问
UE RRC Inactive处于以下哪些管理状态
在线,200天前提问
现在用的很少了
对本帖内容的看法?
我要点评
[
立即成为VIP会员,百万通信专业资料立即下载,支付宝、微信付款,简单、快速!
]
622393
入门会员
发短消息
关注Ta
积分 3
帖子 13
威望 239 个
礼品券 0 个
专家指数 -62
注册 2010-12-6
专业方向 中兴监控
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#3
大
中
小
使用道具
发表于 2012-05-17 21:53:46
我现丰碰到一个中达的开关电源,监控面板为CU08的,接上RS232通信口上不能正常通信。问一问监控单元上有没有发现一个亮灯,上面有没有指示灯呢?
对本帖内容的看法?
我要点评
最新通信职位:
广东通信人才网
|
北京通信人才网
|
上海通信人才网
|
南京通信人才网
|
西安通信人才网
|
重庆通信人才网
|
中国通信人才网
讨论帖
资料帖
投票帖
悬赏帖
快速回复主题
标题
内容
上传资料请点左侧【添加附件】
(勾选中文件为要删除文件)
中达电通开关电源常见故障分析.ppt
您即将访问其它网站
关闭
您即将访问的地址是其它网站的内容,MSCBSC将不再对其安全性和可靠性负责,请自行判断是否继续前往
继续访问
取消访问,关闭
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-06 13:32:26
渝ICP备11001752号
Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com
本站统一服务邮箱:mscbsc@163.com
Processed in 0.253721 second(s), 15 queries , Gzip enabled
TOP
清除 Cookies
-
联系我们
-
移动通信网
-
移动通信论坛
-
通信招聘网
-
Archiver