[求助] 请教一下 关于基站一次和二次下电的问题
batmen007
初级会员
鎵嬫満鍙风爜宸查獙璇


 发短消息    关注Ta 

积分 280
帖子 61
威望 10766 个
礼品券 0 个
专家指数 -25
注册 2011-12-5
专业方向  基站,集客
来自 辽宁丹东
回答问题数 0
回答被采纳数 0
回答采纳率 0%
 
发表于 2011-12-12 16:21:34  只看楼主  QQ
我想问一下一次和二次下电都分别管什么啊
扫码关注5G通信官方公众号,免费领取以下5G精品资料
  • 1、回复“LTBPS”免费领取《《中国联通5G终端白皮书》
  • 2、回复“ZGDX”免费领取《中国电信5G NTN技术白皮书
  • 3、回复“TXSB”免费领取《通信设备安装工程施工工艺图解
  • 4、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书
  • 5、回复“5GX3”免费领取《 R16 23501-g60 5G的系统架构1
  • 6、回复“iot6”免费领取《【8月30号登载】物联网创新技术与产业应用蓝皮书——物联网感知技术及系统应用
  • 7、回复“6G31”免费领取《基于云网融合的6G关键技术白皮书
  • 8、回复“IM6G”免费领取《6G典型场景和关键能力白皮书
  • 对本帖内容的看法? 我要点评





    梦想这东西和经典一样,永远不会因为时间而褪色,反而更显珍贵
     
    [充值威望,立即自动到帐] [VIP贵宾权限+威望套餐] 另有大量优惠赠送活动,请光临充值中心
    充值拥有大量的威望和最高的下载权限,下载站内资料无忧
    atctzlj
    初级会员



     发短消息    关注Ta 

    积分 242
    帖子 47
    威望 2873 个
    礼品券 0 个
    专家指数 7
    注册 2011-5-30
    专业方向  WLAN网络优化
    回答问题数 0
    回答被采纳数 0
    回答采纳率 0%
     
    发表于 2011-12-12 16:38:17 
    技术问题,回答得专家指数,快速升级
    一次下电一般用于BTS主设备,当电池放电一定程度就不再放电了,设备就断电。
    二次下电传输的光端机,二次下电比一次下电的电池容量还要低。

    对本帖内容的看法? 我要点评

     
    [立即成为VIP会员,百万通信专业资料立即下载,支付宝、微信付款,简单、快速!]
    makpoe
    高级会员



     发短消息    关注Ta 

    积分 1877
    帖子 364
    威望 11325 个
    礼品券 5 个
    专家指数 7
    注册 2008-4-11
    专业方向  无线网络规划和优化
    回答问题数 0
    回答被采纳数 0
    回答采纳率 0%
     
    发表于 2011-12-12 17:24:09 
    这个问题还真没有研究过,也希望等高人解答。

    对本帖内容的看法? 我要点评

     
    最新通信职位:广东通信人才网 | 北京通信人才网 | 上海通信人才网 | 南京通信人才网 | 西安通信人才网 | 重庆通信人才网 | 中国通信人才网
    N7070N
    银牌会员
    鎵嬫満鍙风爜宸查獙璇


     发短消息    关注Ta 

    C友·魅力勋章  
    积分 2942
    帖子 594
    威望 16685 个
    礼品券 25 个
    专家指数 -28
    注册 2009-8-27
    专业方向  自由人
    回答问题数 0
    回答被采纳数 0
    回答采纳率 0%
     
    发表于 2011-12-12 17:38:02 
    一次接的次要负载,二次接的是重要负载。

    对本帖内容的看法? 我要点评

     
    [2分钟拥有VIP权限和充足威望,可下载站内任何资料] [快速找到一份高薪的通信行业职位]
    Kaven
    初级会员



     发短消息    关注Ta 

    积分 468
    帖子 98
    威望 9452 个
    礼品券 0 个
    专家指数 -22
    注册 2011-7-29
    专业方向  网络优化
    来自 四川
    回答问题数 0
    回答被采纳数 0
    回答采纳率 0%
     
    发表于 2011-12-12 17:42:58  QQ
    二次下电的值比一次下电的值更低,简单的说就是,类似于“断臂自救”。如楼上所言,一次接次要负载,二次接重要负载。

    对本帖内容的看法? 我要点评

     
    最新通信职位:广东通信人才网 | 北京通信人才网 | 上海通信人才网 | 南京通信人才网 | 西安通信人才网 | 重庆通信人才网 | 中国通信人才网
    smcree
    金牌会员
    鎵嬫満鍙风爜宸查獙璇


     发短消息    关注Ta 

    C友·铁杆勋章   C友·进步勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·神秘富豪   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年  
    积分 9117
    帖子 1816
    威望 2020802 个
    礼品券 259 个
    专家指数 37
    注册 2010-12-14
    专业方向  无线网络 网络编码
    回答问题数 0
    回答被采纳数 0
    回答采纳率 0%
     
    发表于 2011-12-12 18:07:56 
    记得一次下电的是次要设备,二次下电的是重要设备

    对本帖内容的看法? 我要点评

     
    [2分钟拥有VIP权限和充足威望,可下载站内任何资料] [快速找到一份高薪的通信行业职位]
    无风无月
    版主
    鎵嬫満鍙风爜宸查獙璇


     发短消息    关注Ta 

    C友·贡献勋章   纪念勋章·七周年   C友·魅力勋章   财富勋章·财运连连   纪念勋章·六周年   活动·摄影达人   纪念勋章·八周年   纪念勋章·十周年  
    积分 10595
    帖子 2098
    威望 11163 个
    礼品券 83 个
    专家指数 105
    注册 2009-11-26
    专业方向  通信电源工程师
    来自 西安
    回答问题数 0
    回答被采纳数 0
    回答采纳率 0%
     
    发表于 2011-12-13 00:02:31  QQ
    电源系统为了保护蓄电池放电时不过放,增加了二次下电的功能,即电源系统将输出负载分为两组,一组为一次下电负载,它脱离系统的电压较高,一般不小于44.5V(用户可以自行设定),主要接BTS等不重要的负载;另一组为二次下电负载,它脱离系统的电压较低,一般不小于43.2V,主要接传输等重要负载。

    对本帖内容的看法? 我要点评

     
    热点: 通信招聘职位 | 网络优化全集 | WCDMA精品 | TD-SCDMA学习资料 | EVDO | MGW媒体网关资料
    batmen007
    初级会员
    鎵嬫満鍙风爜宸查獙璇


     发短消息    关注Ta 

    积分 280
    帖子 61
    威望 10766 个
    礼品券 0 个
    专家指数 -25
    注册 2011-12-5
    专业方向  基站,集客
    来自 辽宁丹东
    回答问题数 0
    回答被采纳数 0
    回答采纳率 0%
     
    发表于 2011-12-13 15:52:06  只看楼主  QQ
    能不能具体指出一次和二次下电都是那些设备

    注册 2010-3-22
    专业方向  网络优化
    回答问题数 0
    回答被采纳数 0
    回答采纳率 0%
     
    发表于 2011-12-13 17:40:56 
    现在的都是一体化高频开关里面,会看到一次和二次下电
    一般一次下电接BTS,TD等设备,二次下电接传输设备,保证传输设备的正常供电.

    对本帖内容的看法? 我要点评

     
    热点: 通信招聘职位 | 网络优化全集 | WCDMA精品 | TD-SCDMA学习资料 | EVDO | MGW媒体网关资料
    smile007smpx
    初级会员
    鎵嬫満鍙风爜宸查獙璇


     发短消息    关注Ta 

    积分 130
    帖子 26
    威望 5457 个
    礼品券 15 个
    专家指数 0
    注册 2012-1-3
    专业方向  硬件施工
    来自 济南
    回答问题数 0
    回答被采纳数 0
    回答采纳率 0%
     
    发表于 2012-02-17 13:08:55  QQ
    是的,传输设备等必须接在二次下电处,这是施工规范要求

    对本帖内容的看法? 我要点评

     
    热点: 通信招聘职位 | 网络优化全集 | WCDMA精品 | TD-SCDMA学习资料 | EVDO | MGW媒体网关资料
    中原小子
    初级会员



     发短消息    关注Ta 

    积分 146
    帖子 29
    威望 2173 个
    礼品券 0 个
    专家指数 1
    注册 2012-1-30
    专业方向  通信
    回答问题数 0
    回答被采纳数 0
    回答采纳率 0%
     
    发表于 2012-02-20 13:54:33 
    一次下电保传输,二次下电保电池。

    对本帖内容的看法? 我要点评

     
    [2分钟拥有VIP权限和充足威望,可下载站内任何资料] [快速找到一份高薪的通信行业职位]
    取啥名啊88
    高级会员
    鎵嬫満鍙风爜宸查獙璇


     发短消息    关注Ta 

    C友·铁杆勋章   纪念勋章·七周年   纪念勋章·八周年  
    积分 1816
    帖子 398
    威望 16873 个
    礼品券 15 个
    专家指数 -174
    注册 2010-12-5
    专业方向  移动通信3G
    回答问题数 0
    回答被采纳数 0
    回答采纳率 0%
     
    发表于 2012-04-10 11:51:04 
    一次下电46.5V,二次下电44.5V 。一次下电一般接的是机房内的主设备如:2G设备、3G设备等。二次下电接的是传输。一次下电的工作电压是:46.5-48V。

    对本帖内容的看法? 我要点评





    骑车撞大树,姿势依然酷!!
     
    热点: 通信招聘职位 | 网络优化全集 | WCDMA精品 | TD-SCDMA学习资料 | EVDO | MGW媒体网关资料
    sayseec
    初级会员



     发短消息    关注Ta 

    积分 140
    帖子 28
    威望 3103 个
    礼品券 0 个
    专家指数 0
    注册 2012-4-18
    专业方向  传输
    回答问题数 0
    回答被采纳数 0
    回答采纳率 0%
     
    发表于 2012-04-18 20:15:08 
    很简单
    一次就是最先脱离负载电源的,主要接基站设备等非重要设备。
    二次顾名思义就是后脱离负载的,主要接传输中继设备。(因为传输设备会关系到其他站点的通信,所以优先保障传输)。

    对本帖内容的看法? 我要点评

     
    [2分钟拥有VIP权限和充足威望,可下载站内任何资料] [快速找到一份高薪的通信行业职位]
    君子以自强不息
    银牌会员
    鎵嬫満鍙风爜宸查獙璇


     发短消息    关注Ta 

    积分 3616
    帖子 442
    威望 466368 个
    礼品券 8 个
    专家指数 0
    注册 2009-6-15
    专业方向  通信电源
    回答问题数 0
    回答被采纳数 0
    回答采纳率 0%
     
    发表于 2012-04-26 06:50:34 
    一般二次下电都是接传输,一次下电接无线设备。

    发表于 2012-05-13 01:55:47 
    一次下电和二次下电,作用是保护电池。当市电停电后,电池供电一段时间后电压下降,
    待电压降到44.3V时一次下电,断开主设备BTS, 专供传输SDH ;当电压继续下降到43.2V时二次下电,就要断掉传输SDH,来保护电池。

    对本帖内容的看法? 我要点评

     
    [2分钟拥有VIP权限和充足威望,可下载站内任何资料] [快速找到一份高薪的通信行业职位]

    快速回复主题    
    标题 [求助] 请教一下 关于基站一次和二次下电的问题" tabindex="1">
    内容
     上传资料请点左侧【添加附件】

    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-29 11:29:48
    渝ICP备11001752号  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站统一服务邮箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.643169 second(s), 36 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 联系我们 - 移动通信网 - 移动通信论坛 - 通信招聘网 - Archiver