【资料名称】:基站安装施工规范(邮通04.2_手册版).doctmp.doc

【资料作者】:转发

【资料日期】:2008

【资料语言】:中文

【资料格式】:DOC

【资料目录和简介】:

1. 施工条件和施工前准备

1.1 机房应具备装机条件

1.1.1机房建筑应符合工程设计要求。有关建筑工程已完工并验收合格,机房墙壁及地面已充分干燥,门窗闭锁应安全可靠。
1.1.2机房馈线孔洞窗已安装,位置、尺寸、数量等均应符合工程设计要求。
1.1.3新机房时,空调已安装完毕,并能提供使用。室内湿度应符合工程设计要求。
1.1.3机房接地系统必须符合工程设计的要求,机房内应设有工作地排,保护地排,机房外应设有防雷地排(各地排规格和孔洞符合工程设计要求),各地排有接地引入线(40×4 mm2扁钢或95mm2 铜线)牢固连接,接地电阻符合设计要求(<5欧姆)。
1.1.4市电已引入机房,机房照明系统已能正常使用。
1.1.5配套的走线架、电源、传输设备已安装。
1.1.6机房承重满足设备安装要求。
1.1.7机房建筑必须符合YD5002-94《邮电建筑防火设计标准》的有关规定。机房内及其附近严禁存放易燃易爆等危险品。